ผู้เขียน หัวข้อ: ชาวบ้านโวย กฟภ.เกาะสมุยปล่อยไฟเกิน 400 โวลต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าพังกว่า100 หลังคา  (อ่าน 6577 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
araki-รักในหลวง
Sr. Member
****

คะแนน -561
ออฟไลน์

กระทู้: 699



« ตอบ #30 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2016, 07:08:13 PM »

ครบวงจรครับ L1 - L2 = 380 V คือไม่มีผลอะไรกับระบบ
                     L1 - N = 220 V
ที่นี้จั๊มผิดสลับสาย N เป็น L  ก็จะโดนเป็นโซนไป
เครื่องใช้ในบ้านมัน 220 V เจอ 380 V เข้าไป
จะเหลืออะไร หลังจากเกิดเหตุแล้วฟิวส์แรงต่ำก็จะตัด
เนื่องจากกระแสสูงจากการช๊อตตามบ้านเพื่อป้องกันระบบ  Grin
ไฟตกมากๆ หรือ overload เฟสใดเฟสหนึ่งระบบป้องกันก็ตัดเหมือนกัน
บันทึกการเข้า

"อำนาจ"
 มันเป็นเช่นนี้เอง
araki-รักในหลวง
Sr. Member
****

คะแนน -561
ออฟไลน์

กระทู้: 699



« ตอบ #31 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2016, 07:20:38 PM »

ระบบไฟภูมิภาคถ้าจำไม่ผิดเข้าหมู่บ้าน สายเมนจะเป็น 3 เฟส 3 สาย
ดร็อปลงผ่านหม้อแปลงจะเป็น 3 เฟส 4 สาย 220 V และทำการบาล้านซ์เฟสจ่ายโหลด
เป็น L1-N
       L2-N
       L3-N
       ป.ล.ความรู้นี้เมื่อนานมากแล้วอาจเปลี่ยนแปลงใครทำงานภูมิภาคให้คำแนะนำที่ถูกต้องด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2016, 07:36:06 PM โดย araki-รักในหลวง » บันทึกการเข้า

"อำนาจ"
 มันเป็นเช่นนี้เอง
ค..ควาย...ใส่ชฎา
Hero Member
*****

คะแนน -15856
ออฟไลน์

กระทู้: 13569


No justice No peace


« ตอบ #32 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2016, 08:03:01 PM »

ครบวงจรครับ L1 - L2 = 380 V คือไม่มีผลอะไรกับระบบ
                     L1 - N = 220 V
ที่นี้จั๊มผิดสลับสาย N เป็น L  ก็จะโดนเป็นโซนไป
เครื่องใช้ในบ้านมัน 220 V เจอ 380 V เข้าไป
จะเหลืออะไร หลังจากเกิดเหตุแล้วฟิวส์แรงต่ำก็จะตัด
เนื่องจากกระแสสูงจากการช๊อตตามบ้านเพื่อป้องกันระบบ  Grin
ไฟตกมากๆ หรือ overload เฟสใดเฟสหนึ่งระบบป้องกันก็ตัดเหมือนกัน


55555  ใช่พี่  ถ้า  จั้ม N ผิด  กราวน์ มันจะหาย อ่ะ ฮา 5555

พอ N  หาย มันจะโผล่  380  ตลอดแนว ใช่ป่าว อ่ะ ฮา 5555

( มันจะโดน  L1 บวก   L2  หรือ   L3 ใช่ป่าว )

5555 เออ มู้นี้  " ลับสมองดี "   นะ อ่ะ ฮา 555 ขำก๊าก ขำก๊าก ขำก๊าก
บันทึกการเข้า

หัว...ฆรวย

หัวโขนมิวางออก              เจ้าหลงครอบไปทุกที่
อ่าองค์ว่าโสภี                  นฤดีปริ่มเปรมใจ
ลืมไปว่าที่ครอบ                ต้องวางออกนหทัย
สวมครอบตัวตนไว้             ก็แค่ควายใส่ชฎา
ค..ควาย...ใส่ชฎา
Hero Member
*****

คะแนน -15856
ออฟไลน์

กระทู้: 13569


No justice No peace


« ตอบ #33 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2016, 08:06:40 PM »



5555  เอออ  เมื่อก่อน ตอนอ่ายุ ไม่ถึง  สิบ ขวบ  เนี่ยะ อ่ะ ฮา 5555

ยายเล่น  ต่อลำโพง  แบบ อนุกรม ( เขียนถูกป่าว ไม่รู้ อ่ะ ฮา )

คือต่อพ่วงแบบ  แบตเตอร์รี่  คือ A  หา B ไป A อีกที อ่ะ ฮา

5555 แต่ไฟฟ้า  ไม่ใช่  ถ้าพ่วงแบบนี้  " พรึ๊บ " เหมือนกัน อ่ะ ฮา 5555 ขำก๊าก ขำก๊าก ขำก๊าก
บันทึกการเข้า

หัว...ฆรวย

หัวโขนมิวางออก              เจ้าหลงครอบไปทุกที่
อ่าองค์ว่าโสภี                  นฤดีปริ่มเปรมใจ
ลืมไปว่าที่ครอบ                ต้องวางออกนหทัย
สวมครอบตัวตนไว้             ก็แค่ควายใส่ชฎา
ค..ควาย...ใส่ชฎา
Hero Member
*****

คะแนน -15856
ออฟไลน์

กระทู้: 13569


No justice No peace


« ตอบ #34 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2016, 08:14:03 PM »


55555  พี่โฟลค์  พี่รัชต์  พี่ยู๊ด  มาเล่าให้ฟังหน่อย เรื่องเป็นยังงัย อ่ะ ฮา 55555  ขำก๊าก ขำก๊าก

ยายมองว่า  ถ้า  N หาย  ตลอดแนว ทีใช้  " ทรานฟอร์เมอร์ " ลูกนี้  โดนทุกหลัง อ่ะ ฮา 555

555  ก็ตามข่าวบอก  สาม สี่ร้อยหลัง  ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น อ่ะ ฮา 555 ขำก๊าก ขำก๊าก
บันทึกการเข้า

หัว...ฆรวย

หัวโขนมิวางออก              เจ้าหลงครอบไปทุกที่
อ่าองค์ว่าโสภี                  นฤดีปริ่มเปรมใจ
ลืมไปว่าที่ครอบ                ต้องวางออกนหทัย
สวมครอบตัวตนไว้             ก็แค่ควายใส่ชฎา
ค..ควาย...ใส่ชฎา
Hero Member
*****

คะแนน -15856
ออฟไลน์

กระทู้: 13569


No justice No peace


« ตอบ #35 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2016, 08:19:16 PM »


55555  พี่โฟลค์  พี่รัชต์  พี่ยู๊ด  มาเล่าให้ฟังหน่อย เรื่องเป็นยังงัย อ่ะ ฮา 55555  ขำก๊าก ขำก๊าก

ยายมองว่า  ถ้า  N หาย  ตลอดแนว ทีใช้  " ทรานฟอร์เมอร์ " ลูกนี้  โดนทุกหลัง อ่ะ ฮา 555

555  ก็ตามข่าวบอก  สาม สี่ร้อยหลัง  ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น อ่ะ ฮา 555 ขำก๊าก ขำก๊าก


555 เอออ  คิดอีกที  น่าจะมีสัก  " 30 % "  รอด ไม่โดน   อ่ะ ฮา 55555

คือตามที่พี่โฟลค์ บอก  ปกติ  N จะอยู่  สายบนสุด อ่ะ ฮา

ทีนี้ถ้า  จั้มผิด   เอ็นมันลงมา  สอง หรือ สาม หรือ สื่  ใช่ป่าว อ่ะ ฮา

มันก็ยังมีโอกาส  ครบวงจร  220  โวลต์  บางเส้นอยู่ดี ใช่มั้ย 5555

แต่วิธีนี้อันตราย  สำหรับบ้านที่ ทำ " สายดิน " อ่ะ ฮา

5555  L  มันจะรั่ว ลงดิน อ่ะ ฮา 555
บันทึกการเข้า

หัว...ฆรวย

หัวโขนมิวางออก              เจ้าหลงครอบไปทุกที่
อ่าองค์ว่าโสภี                  นฤดีปริ่มเปรมใจ
ลืมไปว่าที่ครอบ                ต้องวางออกนหทัย
สวมครอบตัวตนไว้             ก็แค่ควายใส่ชฎา
Nero Angel01
Hero Member
*****

คะแนน 275
ออฟไลน์

กระทู้: 3048


« ตอบ #36 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2016, 11:46:37 PM »

แล้วจะมีวิธีการใด ในการยุติ ถ้ามีกระแสไหลเกินเข้าภายในบ้าน
ฟิวส์กระปุก เบรกเกอร์ หรือ อื่นๆ ที่จะตัดวงจรก่อน
มีความเป็นไปได้ มั้ยครับ
หรือ ไฟจะสามารถกระโดดข้ามขั้วได้

มันมี over under Voltage Protection breakerอยู่ครับ แต่ผมไม่เคยใช้นะ ตจว.นี่ไม่มีใครรู้จักเลย แค่RCDตัวเดียวยังต้องไปซื้ออุดรห่างบ้าน300กม.ครับ

Circuit breaker ที่มีชุดป้องกันประกอบอยู่ด้วยราคาแพงมากครับไม่แน่ใจว่ามีขนาดเล็กสำตามบ้านหรือเปล่าและต้องมีตั้งค่า Delay ให้เหมาะสมแล้วตรวจสอบเครื่องยิงแรงดัน มิฉนั้นจะเกิดอาการ ใจเสาะ ปลดบ่อย

ตัวตัดไฟรั่วRCDที่บ้านใช้40mA 63Aครับ ส่วนCircuit Breaker(Miniture Breaker) เป็นType C ตัดกระแสเกินที่20A มีค่าดีเลย์กว่าType Bแต่เท่าไหร่นี่ไม่ทราบครับ ตัวแม่ใช้40A เพราะมิเตอร์บ้าน 15/45
ส่วนเบรกเกอร์ที่มีวงจรตัดไฟรั่วในตัวราคาโหดมากตัวละ2พันกว่า แถมใช้เฉพาะจุดถ้าติดครบทุกจุดคงปาไปหลายหมื่นครับ กันแรงดันเกินแรงดันตกผมหาไม่เจอรู้แต่ว่าแพงพอสมควรครับ
บันทึกการเข้า
เบิ้ม
"ชีวิตคนนั้นแสนสั้น ความดีนั้นจักคงทน"
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 6424
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 50462



« ตอบ #37 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2016, 11:54:57 PM »

ยายบ๊าบคร้าบบ....ยายทำอาพาร์ตเม้นเยอะ  สมมุติซัก40ห้อง กำไรค่าไฟเท่าไหรครับ  ไหว้
บันทึกการเข้า

"ศรัทธาของท่าน ความเชื่อของท่าน ก็เป็นของท่าน ความเชื่อของเรา ศรัทธาของเรา ก็เป็นของเรา"
รัชต์
Full Member
***

คะแนน 77
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 176



« ตอบ #38 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2016, 05:43:07 AM »

ผมว่า บ้านที่เสียหาย ไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นนะครับ เพราะว่าปกติ กฟภ.เขาชอบตั้งหม้อแปลงลูกเล็ก
จ่ายเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละประมาณ 100 หลังคาเรือน ไม่เหมือนนครหลวง อันนั้นเขาจ่ายเป็นกริด คือตั้งหม้อแปลงขนานไปเรื่อยๆ
ทีนี้ สมมุติว่าเอา N ไปเข้า L2 บ้านที่จะพังก็คือบ้านที่ใช้ L1/L3 บ้านที่ใช้ L2 ก็จะได้ N ไป ไม่มีไฟ

งานแบบนี้ผมก็เคยรับอยู่ แต่ไม่เคยไปประมูลกับการไฟฟ้าซักที มันกดราคาเหลือเกิน เอางี้ ผมเล่าสเตปงานให้ฟัง
งานมันจะเริ่มจาก
ปลดฟิวส์แรงสูงเอาลงมา มาร์ค ABC ทำความสะอาด เช็คความตึงของเส้นฟิวส์
ปลดฟิวส์แรงต่ำ ทำความสะอาด
มาร์คสายแรงต่ำ พันเทป แดง เหลือง น้ำเงิน ขาว *********
ถอดสายแรงต่ำ ทำความสะอาดจุดต่อ
ทำความสะอาดบุชชิ่ง แรงสูง/แรงต่ำด้วยน้ำยาหรือเมททิลแอลกอฮอล์
เอาน้ำมันหม้อแปลงมาเทสต์ค่า เบรคดาวน์ ความชื้น แล้วจะเพียวริฟายหรือไม่ก็ว่ากันไป
ใส่สายแรงต่ำ/แรงสูงกลับเข้าไป ทาคอมปาวน์ เช็คความตึงของน็อต
ใส่ฟิวส์แรงสูง วัดแรงดันที่หัวฟิวส์แรงต่ำ *******
ใส่ฟิวส์แรงต่ำ
ทั้งหมดนี่ ให้ราคา 800-900 ผู้รับเหมามันต้องเอาแรงงานขนาดไหนมาทำล่ะครับ  เศร้า
จุดที่จะพลาดก็คือตรงที่ผม **ไว้นั่นละครับ
บันทึกการเข้า
Yut64
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 7665
ออฟไลน์

กระทู้: 9988



« ตอบ #39 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2016, 07:45:39 AM »

แล้วจะมีวิธีการใด ในการยุติ ถ้ามีกระแสไหลเกินเข้าภายในบ้าน
ฟิวส์กระปุก เบรกเกอร์ หรือ อื่นๆ ที่จะตัดวงจรก่อน
มีความเป็นไปได้ มั้ยครับ
หรือ ไฟจะสามารถกระโดดข้ามขั้วได้

มันมี over under Voltage Protection breakerอยู่ครับ แต่ผมไม่เคยใช้นะ ตจว.นี่ไม่มีใครรู้จักเลย แค่RCDตัวเดียวยังต้องไปซื้ออุดรห่างบ้าน300กม.ครับ

Circuit breaker ที่มีชุดป้องกันประกอบอยู่ด้วยราคาแพงมากครับไม่แน่ใจว่ามีขนาดเล็กสำตามบ้านหรือเปล่าและต้องมีตั้งค่า Delay ให้เหมาะสมแล้วตรวจสอบเครื่องยิงแรงดัน มิฉนั้นจะเกิดอาการ ใจเสาะ ปลดบ่อย

ตัวตัดไฟรั่วRCDที่บ้านใช้40mA 63Aครับ ส่วนCircuit Breaker(Miniture Breaker) เป็นType C ตัดกระแสเกินที่20A มีค่าดีเลย์กว่าType Bแต่เท่าไหร่นี่ไม่ทราบครับ ตัวแม่ใช้40A เพราะมิเตอร์บ้าน 15/45
ส่วนเบรกเกอร์ที่มีวงจรตัดไฟรั่วในตัวราคาโหดมากตัวละ2พันกว่า แถมใช้เฉพาะจุดถ้าติดครบทุกจุดคงปาไปหลายหมื่นครับ กันแรงดันเกินแรงดันตกผมหาไม่เจอรู้แต่ว่าแพงพอสมควรครับ

รวม trip unit ประมาณ 1 หมื่น บวกลบราคา Mitsu Fuji
บันทึกการเข้า
จอยฮันเตอร์
พระรามเก้า 15-28 E23 LLL
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 10195
ออฟไลน์

กระทู้: 47057


M85.ss


« ตอบ #40 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2016, 08:42:59 AM »

ยายบ๊าบคร้าบบ....ยายทำอาพาร์ตเม้นเยอะ  สมมุติซัก40ห้อง กำไรค่าไฟเท่าไหรครับ  ไหว้
ห้องใหนค้างค่าเช่าแล้วจะขัดดอกแจ้งมานะยาย น้ำลายหก
บันทึกการเข้า

Yut64
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 7665
ออฟไลน์

กระทู้: 9988



« ตอบ #41 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2016, 09:21:58 AM »

ไปเก็บดอกแถวลำกะโหลกมาแล้วซิท่า
บันทึกการเข้า
ค..ควาย...ใส่ชฎา
Hero Member
*****

คะแนน -15856
ออฟไลน์

กระทู้: 13569


No justice No peace


« ตอบ #42 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2016, 11:46:19 AM »



ยายบ๊าบคร้าบบ....ยายทำอาพาร์ตเม้นเยอะ 
สมมุติซัก40ห้อง กำไรค่าไฟเท่าไหรครับ  ไหว้


ห้องใหนค้างค่าเช่าแล้วจะขัดดอกแจ้งมานะยาย น้ำลายหก



5555    ค่าไฟฟ้า  ทั่วๆไป  คิด  " ยูนิตละ  7 -8 บาท "  อ่ะ ฮา 55555  ขำก๊าก ขำก๊าก ขำก๊าก

ปัจจุบัน  " สคบ. " เริ่มเข้ม   เข้ามาจัดการ เรื่องราคา  ให้เป็นธรรม อ่ะ ฮา 5555
 
เพราะเห็นว่า  จัดเก็บ สูงเกินกว่า ความเป็นจริง เป็นการเอาเปรียบคนเช่า อ่ะ ฮา5555

ความจริง   " ค่าไฟ  " ที่จัดเก็บในอัตราสูงกว่า  ราคา กฟน. หรือ กฟภ. เนี่ยะ

เจ้าของ  เขามีภาระเรื่อง  "  ค่าใช้จ่าย  ไฟส่วนกลาง  ที่ใช้ร่วมกัน " อ่ะ ฮา

เหตุผลที่อ้าง  ดูเหมือน " สคบ " ไม่ฟัง  หรือ ฟังไม่ขึ้น เพราะมันเป็นส่วนเจ้าของ ต้องรับผิดชอบ อ่ะ ฮา

5555  ราคาที่จ่ายให้  กฟน. หรือ กฟภ.  ประมาณ  สี่บาท นิดๆ  แต่เก็บ  7-8 บาท อ่ะ ฮา 5555 ขำก๊าก ขำก๊าก ขำก๊าก

บันทึกการเข้า

หัว...ฆรวย

หัวโขนมิวางออก              เจ้าหลงครอบไปทุกที่
อ่าองค์ว่าโสภี                  นฤดีปริ่มเปรมใจ
ลืมไปว่าที่ครอบ                ต้องวางออกนหทัย
สวมครอบตัวตนไว้             ก็แค่ควายใส่ชฎา
รัชต์
Full Member
***

คะแนน 77
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 176



« ตอบ #43 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2016, 05:33:53 PM »

ค่าไฟอพาร์ทเมนท์ มันมีค่าใช้จ่ายแฝงหลายอย่างนะครับ ยาย
ค่าแรงเดินจดมิเตอร์บ้าง ช่วงรอยต่อระหว่างผู้เช่าเก่า/ผู้เช่าใหม่บ้าง
ติดตามหนี้สินบ้าง มิเตอร์เสีย เปลี่ยนมิเตอร์บ้าง
ผมว่า 7-8 บาทเจ้าของก็ไม่ใช่จะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำจากตรงนี้หรอกนะครับ
บันทึกการเข้า
ค..ควาย...ใส่ชฎา
Hero Member
*****

คะแนน -15856
ออฟไลน์

กระทู้: 13569


No justice No peace


« ตอบ #44 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2016, 08:53:26 PM »

ค่าไฟอพาร์ทเมนท์ มันมีค่าใช้จ่ายแฝงหลายอย่างนะครับ ยาย
ค่าแรงเดินจดมิเตอร์บ้าง ช่วงรอยต่อระหว่างผู้เช่าเก่า/ผู้เช่าใหม่บ้าง
ติดตามหนี้สินบ้าง มิเตอร์เสีย เปลี่ยนมิเตอร์บ้าง
ผมว่า 7-8 บาทเจ้าของก็ไม่ใช่จะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำจากตรงนี้หรอกนะครับ



5555  เอออ ใช่แล้วอ่ะ พี่รัชต์  ฮา 5555  ขำก๊าก ขำก๊าก ขำก๊าก

อาคารที่สูง  " เกิน สามชั้น "  ก็คือ  สี่ชั้น  เป้นต้นไป  นั่นแหละ อ่ะ ฮา 555

ถูกกำหนดด้วย " เทศบัญญํติ  ท้องถิ่น "  ต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวก คือ ลิฟท์ อ่ะ ฮา 555

5555  กดปรู๊ด  กดปร๊าด  เที่ยวละ  " ห้าบาท เจ็ดบาท " อ่ะ ฮา 5555 ขำก๊าก ขำก๊าก ขำก๊าก
บันทึกการเข้า

หัว...ฆรวย

หัวโขนมิวางออก              เจ้าหลงครอบไปทุกที่
อ่าองค์ว่าโสภี                  นฤดีปริ่มเปรมใจ
ลืมไปว่าที่ครอบ                ต้องวางออกนหทัย
สวมครอบตัวตนไว้             ก็แค่ควายใส่ชฎา
หน้า: 1 2 [3]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.095 วินาที กับ 20 คำสั่ง