ผมว่า บ้านที่เสียหาย ไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นนะครับ เพราะว่าปกติ กฟภ.เขาชอบตั้งหม้อแปลงลูกเล็ก
จ่ายเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละประมาณ 100 หลังคาเรือน ไม่เหมือนนครหลวง อันนั้นเขาจ่ายเป็นกริด คือตั้งหม้อแปลงขนานไปเรื่อยๆ
ทีนี้ สมมุติว่าเอา N ไปเข้า L2 บ้านที่จะพังก็คือบ้านที่ใช้ L1/L3 บ้านที่ใช้ L2 ก็จะได้ N ไป ไม่มีไฟ
งานแบบนี้ผมก็เคยรับอยู่ แต่ไม่เคยไปประมูลกับการไฟฟ้าซักที มันกดราคาเหลือเกิน เอางี้ ผมเล่าสเตปงานให้ฟัง
งานมันจะเริ่มจาก
ปลดฟิวส์แรงสูงเอาลงมา มาร์ค ABC ทำความสะอาด เช็คความตึงของเส้นฟิวส์
ปลดฟิวส์แรงต่ำ ทำความสะอาด
มาร์คสายแรงต่ำ พันเทป แดง เหลือง น้ำเงิน ขาว *********
ถอดสายแรงต่ำ ทำความสะอาดจุดต่อ
ทำความสะอาดบุชชิ่ง แรงสูง/แรงต่ำด้วยน้ำยาหรือเมททิลแอลกอฮอล์
เอาน้ำมันหม้อแปลงมาเทสต์ค่า เบรคดาวน์ ความชื้น แล้วจะเพียวริฟายหรือไม่ก็ว่ากันไป
ใส่สายแรงต่ำ/แรงสูงกลับเข้าไป ทาคอมปาวน์ เช็คความตึงของน็อต
ใส่ฟิวส์แรงสูง วัดแรงดันที่หัวฟิวส์แรงต่ำ *******
ใส่ฟิวส์แรงต่ำ
ทั้งหมดนี่ ให้ราคา 800-900 ผู้รับเหมามันต้องเอาแรงงานขนาดไหนมาทำล่ะครับ

จุดที่จะพลาดก็คือตรงที่ผม **ไว้นั่นละครับ