ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเกี่ยวกับไฟบ้านครับ  (อ่าน 28530 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
GLOCK 45
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 287
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2267



« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 07:11:50 PM »

วันนี้การไฟฟ้าได้มาเปลี่ยนหม้อไฟให้ใหม่ (ตามที่ขอไป) เนื่องจากค่าไฟแพงกว่าปกติ ช่างได้ทำการเปลี่ยนหม้อแปลงให้ใหม่ ช่วงที่เปลี่ยนหม้อใหม่เกิดการสปาร์กที่สายเสียบหม้อแปลง ตอนที่ช่างเอาสายเสียบกลับไปที่หม้อแปลง ทั้งๆที่สับคัตเอาท์ในบ้านลงแล้ว ช่างไฟแจ้งว่าสงสัยจะมีการรั่วของไฟในบ้าน ไม่จุดใดก็จุดหนึ่ง ช่างแจ้งว่าปกติถ้าสับคัตเอาท์ในบ้านลงแล้ว ตอนที่เสียบสายเข้าไปในหม้อแปลง จะต้องไม่มีการสปาร์ก สาเหตุนี้เราสามารถตรวจได้หรือไม่ครับว่า จุดที่ไฟรั่วเกิดจากจุดไหน รบกวนด้วยครับ....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2007, 08:00:45 PM โดย GLOCK 45 » บันทึกการเข้า
PU45™
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 3692
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 62457



« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 07:28:01 PM »

 
      เท่าที่พอทราบมาบ้าง กระแสไฟฟ้าในบ้านเป็นแบบกระแสตรงสลับ
      ต่างกับรถยนต์ซึ่งเป็นกระแสไฟสลับ ตรง มีขั้ว + หรือ - ดังนั้นจะเอาเส้นไหนเข้าอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหา
      ส่วนไฟรถยนต์ต้องเข้าให้ตรงขั้ว ติดตั้งผิดเมื่อไหร่อุปกรณ์ก็เกิดการลัดวงจรเสียหายแน่ๆ
      ไฟบ้านปัจจุบันนิยมต่อลงกราวนด์ (ดิน) เพื่อกันกระแสย้อยกลับมาดูดผู้บริโภคถึงแก่ชีวิต  ส่วนวงจร
       หรือรายละเอียดปลีกย่อยคงชี้แจงได้ไม่ถูกต้องนัก ต้องรอผู้เชียวชาญเฉพาะด้านมาอธิบายอีกที

                                                                                                            ......... ขอบคุณครับ


        แก้ไขแล้ว ขออภัยในความสับสนจ้า ........  Tongue Tongue Tongue  ขอบคุณน้าวัฒน์ด้วยครับ






 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 23, 2007, 10:46:40 AM โดย PU45 » บันทึกการเข้า

                
Charoon รักในหลวงครับ
ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 1044
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 12332


เจ็บแล้วจำคือคน เจ็บแล้วทนคือคนรักกัน


เว็บไซต์
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 07:28:53 PM »

ผมว่าท่านGLOCK 45 ตามช่างไฟฟ้ามาดู มาตรวจสอบให้ไม่ดีกว่าหรือครับ ไฟฟ้าต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้านนะครับ ลองผิดลองถูกไม่ได้นะครับ เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยละครับ  (เป็นห่วงครับ)
บันทึกการเข้า

"สิ่งที่ควรทำคือความดี สิ่งที่ควรมีคื่อคุณธรรม สิ่งที่ควรจำคือผู้มีrระคุณ"
คนดอย
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 45
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2104


« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 07:41:58 PM »

วันนี้การไฟฟ้าได้มาเปลี่ยนหม้อไฟให้ใหม่ (ตามที่ขอไป) เนื่องจากค่าไฟแพงกว่าปกติ ช่างได้ทำการเปลี่ยนหม้อแปลงให้ใหม่ ช่วงที่เปลี่ยนหม้อใหม่เกิดการสป๊าคที่สายเสียบหม้อแปลง ตอนที่ช่างเอาสายเสียบกลับไปที่หม้อแปลง ทั้งๆที่สับคัตเอ๊าในบ้านลงแล้ว ช่างไฟแจ้งว่าสงสัยจะมีการรั่วของไฟในบ้าน ไม่จุดใดก็จุดหนึ่ง ช่างแจ้งว่าปกติถ้าสับคัตเอ๊าในบ้านลงแล้ว ตอนที่เสียบสายเข้าไปในหม้อแปลง จะต้องไม่มีการสป๊าค สาเหตุนี้เราสามารถตรวจได้หรือไม่ครับว่า จุดที่ไฟรั่วเกิดจากจุดไหน รบกวนด้วยครับ....
ช่างจริงหรือเปล่าครับ  หม้อที่ว่าคือมิเตอร์หรือเปล่า  ถ้าเป็นช่างจริงการสับเปลี่ยนมิเตอร์ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยครับ ถ้ามีการสป๊าคนิดๆหน่อยๆ ขณะที่เขาเสียบสายเข้าเทอร์มินอลน์(ตูดมิเตอร์) มันธรรมดาๆครับ  ตรวจสอบการรั่วภายในบ้านไม่ยากครับ ปลดเบรคเกอร์ออก แล้วไปดูมิเตอร์หมุนหรือไม่........
ใจเย็นๆครับ  ตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งครับผม  หัวเราะร่าน้ำตาริน หัวเราะร่าน้ำตาริน หัวเราะร่าน้ำตาริน หัวเราะร่าน้ำตาริน หัวเราะร่าน้ำตาริน หัวเราะร่าน้ำตาริน หัวเราะร่าน้ำตาริน
บันทึกการเข้า

จะแน่วแน่ แก้ไข ในสิ่งผิด
GLOCK 45
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 287
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2267



« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 07:44:42 PM »

ขอบพระคุณมากครับพี่ปู ผมไม่แน่ใจครับว่า เป็นทุกหม้อหรือเปล่าที่การเอาสายเสียบกลับเข้าไปที่เก่า น่าจะมีการสปาร์กทุกหม้อ เพราะว่าสายไฟไปถูกเหล็กหรือเปล่า (คิดเอาเองนะครับ) Cheesy
ผมว่าท่านGLOCK 45 ตามช่างไฟฟ้ามาดู มาตรวจสอบให้ไม่ดีกว่าหรือครับ ไฟฟ้าต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้านนะครับ ลองผิดลองถูกไม่ได้นะครับ เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยละครับ (เป็นห่วงครับ)


ขอบพระคุณมากครับ เป็นเพียงแค่ความสงสัย เพราะว่าช่วงที่เสียบสายกลับไปที่หม้อแล้ว แล้วสับคัตเอาท์ขึ้น มิเตอร์ไฟไม่หมุนเลย จึงเกิดความสงสัยว่า ที่ช่างบอกว่าไฟรั่วนั้น เกิดจากตรงไหนเพราะอะไร เพราะฟังดูแล้วช่างจะพยามเน้นคำพูดนี้อยู่ตลอดเวลาครับว่า ::ไฟรั่วต้องหาจุดที่รั่วให้เจอ ไม่งั้นไฟก็แพงอยู่แบบนี้ตลอด:: รู้สึกว่าคนที่มาติดจะไม่ได้เป็นช่างไฟของการไฟฟ้าครับ น่าจะเป็นแบบจ้างเหมาเอามากกว่า แต่สุดท้ายและท้ายสุด คงต้องจ้างช่างเหมือนเดิม ทำไม่เป็นครับ Grin Grin ขอบคุณมากครับที่เป็นห่วงครับ Wink
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2007, 08:01:36 PM โดย GLOCK 45 » บันทึกการเข้า
หรอย
การไม่เป็นโรค เป็นลาภอันประเสริฐ
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 618
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 6416



« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 07:44:47 PM »

สวัสดีครับ  ต้องลองไล่ไปแต่ละจุดครับ  ต้องลองถอดอุปกรณ์ทุกตัวออกจากเต้าเสียบ
และต่ออุปกรณ์ดูที่ละชุด  หรือไฟส่องสว่างแต่ละดวง  บางครั้งการเชื่อมสายไฟไม่แน่น
ก็สามารถทำให้เกิดปัญหาได้ครับ
บันทึกการเข้า
PU45™
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 3692
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 62457



« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 07:47:58 PM »

Smiley กลับกันครับลุงปู กระแสไฟฟ้าตามบ้านเป็นกระแสสลับ (AC) ส่วนกระแสไฟฟ้าในรถยนต์เป็นกระแสตรง (DC)

 Smiley ตามปกติแล้วกระแสไฟฟ้าที่จะผ่านเข้ามาต้องผ่านมิเตอร์ ---> ฟิวส์ ---> คัดเอ้าท์ หรือเบรคเกอร์ ---> นำไปใช้งาน

กรณีของคุณ.GLOCK 45  ถ้ายกคัดเอาท์ หรือถอดฟิวส์ออก กระแสไฟฟ้าไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ ฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะเกิดไฟรั่วภายในบ้าน   

5555 ขอบคุณครับน้าวัฒน์ ........ สงสัยแก่ดีกรีไปหน่อย ....... ต้องขออภัย จขกท.ด้วยครับที่ทำให้สับสน

บันทึกการเข้า

                
คนดอย
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 45
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2104


« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 07:56:00 PM »

สวัสดีครับ ต้องลองไล่ไปแต่ละจุดครับ ต้องลองถอดอุปกรณ์ทุกตัวออกจากเต้าเสียบ
และต่ออุปกรณ์ดูที่ละชุด หรือไฟส่องสว่างแต่ละดวง บางครั้งการเชื่อมสายไฟไม่แน่น
ก็สามารถทำให้เกิดปัญหาได้ครับ

ขอย้ำนะครับ  โดยเฉพาะบ้านที่ใช้โครงเหล็ก และใช้สายเมนพาดผ่านชายคาบ้าน(ระวังจุดนี้ให้ดี)เข้ามาหาเบรคเกอร์
ทำให้มีจุดรั่วลงกราวด็ได้ครับ ปลดเบรคเกอร์แล้ว มิเตอร์หมุนเฉย......ค่อยๆหานะครับ   ไม่ยากหรอกครับผม  หลงรัก
บันทึกการเข้า

จะแน่วแน่ แก้ไข ในสิ่งผิด
lek
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 1594
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 13943


การแบ่งปัน ทำให้เราและคนอื่นมีความสุข


« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 08:15:52 PM »

ถ้าในบ้านไม่ได้สับคัทเอ๊าท์ลงมันก็สปร๊าคแน่ๆครับ       ต้องดูเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นตัวๆไปครับ      ผมเคยเจอไฟรั่วบ่อยๆจากการเข้าใจผิดต่อสายดินตู้เย็นมาใส่ท่อประปา     เวลาไปขันท่อประปาไฟดูดผมแถมยังหัวแตกอีก     เพราะทำอยู่ใต้บันไดพอไฟดูดก็ตกใจลุกขึ้นหัวแตกเลย     ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกครับดูตู้เย็นกับเครื่องทำน้ำร้อนก่อน
บันทึกการเข้า

มีความสุขแบบที่เรามีก็พอhttp://www.gunsandgames.com/smf/index.php?board=29.0  (รวมพลคนอีสาน)
Rock
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 09:30:38 PM »

ถ้ามีการไหลของกระแส การต่อหน้าสัมผัสของาสายโดยฉับพลันย่อมทำให้เกิดการสปาร์คขึ้นได้ครับ
หากตัดเบรคเกอร์ในบ้านลงแล้วก็เป็นไปได้ที่จะมีการรั่วที่จุดก่อนต่อเข้าเบรคเกอร์
เช่นโครงบ้านในเงื่อนไขนี้เมื่อต่อมาตรวัคเรียบร้อยแล้วต้องมีการหมุนของมา่ตร
วัด(โดยยังไม่มีการยกเบรคเกอร์ขึ้น)หากไม่หมุนก็ไม่มีการรั่วครับอาจจะมีการมั่ว
นิ่มเพื่อขายอุปกรณ์ตัดไฟให้ท่านครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2007, 09:32:09 PM โดย Rock ลูกของชนชั้นที่เปี่ยมสำนึก » บันทึกการเข้า
ธำรง
Hero Member
*****

คะแนน 1727
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 8568


.....รักในหลวง.....


« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 10:17:29 PM »

วันนี้การไฟฟ้าได้มาเปลี่ยนหม้อไฟให้ใหม่ (ตามที่ขอไป) เนื่องจากค่าไฟแพงกว่าปกติ ช่างได้ทำการเปลี่ยนหม้อแปลงให้ใหม่ ช่วงที่เปลี่ยนหม้อใหม่เกิดการสปาร์กที่สายเสียบหม้อแปลง ตอนที่ช่างเอาสายเสียบกลับไปที่หม้อแปลง ทั้งๆที่สับคัตเอาท์ในบ้านลงแล้ว ช่างไฟแจ้งว่าสงสัยจะมีการรั่วของไฟในบ้าน ไม่จุดใดก็จุดหนึ่ง ช่างแจ้งว่าปกติถ้าสับคัตเอาท์ในบ้านลงแล้ว ตอนที่เสียบสายเข้าไปในหม้อแปลง จะต้องไม่มีการสปาร์ก สาเหตุนี้เราสามารถตรวจได้หรือไม่ครับว่า จุดที่ไฟรั่วเกิดจากจุดไหน รบกวนด้วยครับ....

ที่กล่าวว่าหม้อแปลง..ผมเข้าใจว่าหมายถึงมิเตอร์ที่มาติดใหม่
และถ้าสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเพราะค่าไฟฟ้าแพงกว่าที่ควรเป็น...... ก็เลยเข้าใจว่ามิเตอร์โปเก ... เลยเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่
ถ้ายกคัทเอาท์แล้วเสียบต่อสายเข้ามิเตอร์แล้วมีการสปาร์ค ก็เป็นได้ว่ามีการลัดวงจร ... ในช่วงหลังมิเตอร์-ก่อนคัทเอาท์
ผมเดาเอาว่าต้องเดินสายไกลพอควรจากมิเตอร์ไปจนถึงคัทเอาท์ จุดผ่านโครงอาคารโครงคร่าวต่างๆอาจมีจุดที่ฉนวนสายไฟชำรุด แต่ไม่ถึงขนาดลัดวงจรระหว่างสายไลน์กับนิวทรอล แต่เป็นการลัดวงจรระหว่างไลน์ผ่านโครงอาคารลงดิน(Ground) -- (Leakage from line to ground)
ไฟจะไหลลงกราวน์หายไป...มิเตอร์เดิน...เสียค่าไฟมากกว่าที่ควรเป็น

การตรวจสอบ....ตอนนี้ต่อมิเตอร์แล้ว ลองยกคัทเอาท์ตัดไฟทั้งบ้านอีกสักที แล้วสังเกตุดู(อาจต้องรอนานหน่อย)ว่ามิเตอร์ยังเดินหรือไม่
ถ้ายกคัทเอาท์แล้วยังมีไฟผ่านมิเตอร์ได้ แสดงว่าสายช่วงจากมิเตอร์ถึงคัทเอาท์มีปัญหา

ถ้าสายเดิมเดินผ่านจุดที่ตรวจสอบจุดบกพร่องได้ยาก เช่นผ่านท่อร้อยสาย...ลอดใต้ดิน...ผ่านใต้ฝ้า ฯลฯ
คงต้องประเมินค่าใช้จ่ายว่าจะรื้อตรวจสอบ หรือเดินสายใหม่ทั้งช่วงครับ

 Smiley
บันทึกการเข้า
nick
Hero Member
*****

คะแนน 12
ออฟไลน์

กระทู้: 1587


« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 11:32:50 PM »

วันนี้การไฟฟ้าได้มาเปลี่ยนหม้อไฟให้ใหม่ (ตามที่ขอไป) เนื่องจากค่าไฟแพงกว่าปกติ ช่างได้ทำการเปลี่ยนหม้อแปลงให้ใหม่ ช่วงที่เปลี่ยนหม้อใหม่เกิดการสปาร์กที่สายเสียบหม้อแปลง ตอนที่ช่างเอาสายเสียบกลับไปที่หม้อแปลง ทั้งๆที่สับคัตเอาท์ในบ้านลงแล้ว ช่างไฟแจ้งว่าสงสัยจะมีการรั่วของไฟในบ้าน ไม่จุดใดก็จุดหนึ่ง ช่างแจ้งว่าปกติถ้าสับคัตเอาท์ในบ้านลงแล้ว ตอนที่เสียบสายเข้าไปในหม้อแปลง จะต้องไม่มีการสปาร์ก สาเหตุนี้เราสามารถตรวจได้หรือไม่ครับว่า จุดที่ไฟรั่วเกิดจากจุดไหน รบกวนด้วยครับ....

ที่กล่าวว่าหม้อแปลง..ผมเข้าใจว่าหมายถึงมิเตอร์ที่มาติดใหม่
และถ้าสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเพราะค่าไฟฟ้าแพงกว่าที่ควรเป็น...... ก็เลยเข้าใจว่ามิเตอร์โปเก ... เลยเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่
ถ้ายกคัทเอาท์แล้วเสียบต่อสายเข้ามิเตอร์แล้วมีการสปาร์ค ก็เป็นได้ว่ามีการลัดวงจร ... ในช่วงหลังมิเตอร์-ก่อนคัทเอาท์
ผมเดาเอาว่าต้องเดินสายไกลพอควรจากมิเตอร์ไปจนถึงคัทเอาท์ จุดผ่านโครงอาคารโครงคร่าวต่างๆอาจมีจุดที่ฉนวนสายไฟชำรุด แต่ไม่ถึงขนาดลัดวงจรระหว่างสายไลน์กับนิวทรอล แต่เป็นการลัดวงจรระหว่างไลน์ผ่านโครงอาคารลงดิน(Ground) -- (Leakage from line to ground)
ไฟจะไหลลงกราวน์หายไป...มิเตอร์เดิน...เสียค่าไฟมากกว่าที่ควรเป็น

การตรวจสอบ....ตอนนี้ต่อมิเตอร์แล้ว ลองยกคัทเอาท์ตัดไฟทั้งบ้านอีกสักที แล้วสังเกตุดู(อาจต้องรอนานหน่อย)ว่ามิเตอร์ยังเดินหรือไม่
ถ้ายกคัทเอาท์แล้วยังมีไฟผ่านมิเตอร์ได้ แสดงว่าสายช่วงจากมิเตอร์ถึงคัทเอาท์มีปัญหา

ถ้าสายเดิมเดินผ่านจุดที่ตรวจสอบจุดบกพร่องได้ยาก เช่นผ่านท่อร้อยสาย...ลอดใต้ดิน...ผ่านใต้ฝ้า ฯลฯ
คงต้องประเมินค่าใช้จ่ายว่าจะรื้อตรวจสอบ หรือเดินสายใหม่ทั้งช่วงครับ

 Smiley

ขอถามแทรกครับ
หากเป็นหลอดฟลูออเรสเซนท์ แบบกลม เมื่อปิดไฟแล้วยังมีเรืองๆ วิ่งไปมาบางครั้ง  เกิดจากอะไรครับไฟรั่วหรือก๊าซครับ
บันทึกการเข้า
vuttichai
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 06:21:51 AM »


หากเป็นหลอดฟลูออเรสเซนท์ แบบกลม เมื่อปิดไฟแล้วยังมีเรืองๆ วิ่งไปมาบางครั้ง เกิดจากอะไรครับไฟรั่วหรือก๊าซครับ
    น่าจะเกิดจากเอา ขั้ว N. ใส่ ผ่าน สวิท แทน L. ไฟจะแช่แบบเล็กน้อย เพราะไฟไม่ถูกตัดแบบ 100 % แค่กลับสายก็หายสนิท และทำให้เวลาจั๊มพ์มิเตอร์มีการอาร์คเล็กน้อยใด้ด้วย  อีกอย่างถึงแม้ว่าไฟในบ้านไม่มีรั่วตรงไหนแม้แต่น้อย ถ้าสายเมนยาวซักหน่อยหรืออาจมีเหล็กหรือโลหะพาดผ่านหรือสอดขวางใกล้ๆ ก็เป็นเหตุให้มีการอินดิ๊วส์ก็ทำให้มีการอาร์คเวลาจั๊มพ์สายใด้เช่นกัน. ไม่เป็นใรเล็กน้อยถ้ามากๆต้องแก้ไข Smiley
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 23, 2007, 06:24:18 AM โดย vuttichai » บันทึกการเข้า
หินเหล็กไฟ
ถึงตายไปก็ช่างมัน...ขอให้ชีวิตยังอยู่ก็พอ..
Hero Member
*****

คะแนน 1319
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 12901



« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 08:12:36 AM »

สายจากมิเตอร์ไปหาคัทเอ้าท์มีปังหา แน่นอง  Cheesy Cheesy
บันทึกการเข้า

[img]http://i7.tinypic.com/333hiqw.jpg[/img
โซ้ยตี๋
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 59
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2733



« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 08:21:50 AM »

ต้องตรวจสอบสายจากมิเตอร์ถึงคัทเอาท์ครับ อาจจะมีสายถลอก แตะกับโครงสร้างของบ้าน

น่าจะเป็นสาเหตของค่าไฟแพงผิดปกติครับ

ส่วนหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เรืองแสงหลังจากปิดสวิทช์แล้ว

เกิดจากการต่อสวิทช์ผิดสายครับ คือใช้สวิทช์ตัดสายนิวตรอล แทนที่จะตัดสายไลน์

ต่อวงจรสวิทช์ใหม่ก็หายครับ หรือถ้าเป็นทุกหลอดในบ้าน ก็สลับสายที่เข้าแผงสวิทช์บอร์ด

ทีเดียวจบครับ

 Grin Grin
บันทึกการเข้า