วันนี้การไฟฟ้าได้มาเปลี่ยนหม้อไฟให้ใหม่ (ตามที่ขอไป) เนื่องจากค่าไฟแพงกว่าปกติ ช่างได้ทำการเปลี่ยนหม้อแปลงให้ใหม่ ช่วงที่เปลี่ยนหม้อใหม่เกิดการสปาร์กที่สายเสียบหม้อแปลง ตอนที่ช่างเอาสายเสียบกลับไปที่หม้อแปลง ทั้งๆที่สับคัตเอาท์ในบ้านลงแล้ว ช่างไฟแจ้งว่าสงสัยจะมีการรั่วของไฟในบ้าน ไม่จุดใดก็จุดหนึ่ง ช่างแจ้งว่าปกติถ้าสับคัตเอาท์ในบ้านลงแล้ว ตอนที่เสียบสายเข้าไปในหม้อแปลง จะต้องไม่มีการสปาร์ก สาเหตุนี้เราสามารถตรวจได้หรือไม่ครับว่า จุดที่ไฟรั่วเกิดจากจุดไหน รบกวนด้วยครับ....
ที่กล่าวว่าหม้อแปลง..ผมเข้าใจว่าหมายถึงมิเตอร์ที่มาติดใหม่
และถ้าสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเพราะค่าไฟฟ้าแพงกว่าที่ควรเป็น...... ก็เลยเข้าใจว่ามิเตอร์โปเก ... เลยเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่
ถ้ายกคัทเอาท์แล้วเสียบต่อสายเข้ามิเตอร์แล้วมีการสปาร์ค ก็เป็นได้ว่ามีการลัดวงจร ... ในช่วงหลังมิเตอร์-ก่อนคัทเอาท์
ผมเดาเอาว่าต้องเดินสายไกลพอควรจากมิเตอร์ไปจนถึงคัทเอาท์ จุดผ่านโครงอาคารโครงคร่าวต่างๆอาจมีจุดที่ฉนวนสายไฟชำรุด แต่ไม่ถึงขนาดลัดวงจรระหว่างสายไลน์กับนิวทรอล แต่เป็นการลัดวงจรระหว่างไลน์ผ่านโครงอาคารลงดิน(Ground) -- (Leakage from line to ground)
ไฟจะไหลลงกราวน์หายไป...มิเตอร์เดิน...เสียค่าไฟมากกว่าที่ควรเป็น
การตรวจสอบ....ตอนนี้ต่อมิเตอร์แล้ว ลองยกคัทเอาท์ตัดไฟทั้งบ้านอีกสักที แล้วสังเกตุดู(อาจต้องรอนานหน่อย)ว่ามิเตอร์ยังเดินหรือไม่
ถ้ายกคัทเอาท์แล้วยังมีไฟผ่านมิเตอร์ได้ แสดงว่าสายช่วงจากมิเตอร์ถึงคัทเอาท์มีปัญหา
ถ้าสายเดิมเดินผ่านจุดที่ตรวจสอบจุดบกพร่องได้ยาก เช่นผ่านท่อร้อยสาย...ลอดใต้ดิน...ผ่านใต้ฝ้า ฯลฯ
คงต้องประเมินค่าใช้จ่ายว่าจะรื้อตรวจสอบ หรือเดินสายใหม่ทั้งช่วงครับ